….Poi cosa consigliate di fare ? Cambiare lavastoviglie o mettere una linea dedicata alla induzione ?
Riguardo al magnetotermico tipo F mi ha confermato che è equivalente al tipo A .
Qualsiasi elettricista, anche il più scrauso ti direbbe di fare una linea dedicata all'induzione. Se non funziona… cambia Bar, magari trovi Mandrake che ti risolve.
In parole povere, per avere un impianto riconosciuto conforme alla regola d'arte (condizione richiesta dalla Legge), bisogna seguire le norme CEI. I criteri di dimensionamento stabiliti dalle Norme portano ad valore della potenza di dimensionamento che, in queste condizioni, non è mai inferiore a 10 kW (perchè il solo piano cottura ha potenza nominale di 7,2 kW); quindi.... linea e protezione dedicata.
 
  • Like
Reactions: Pietro.68

ebiker

Ebiker specialissimus
3 Ottobre 2019
1.612
279
83
Bergamo
Visita Sito
Bici
levo expert
le utenze vanno sempre protette con 30mA o 10mA, sopra non puoi

madonna che palle, vuoi cambiare lavastoviglie per 6mA di dispersione, separa il quadro con almeno due salvavita e più circuiti. cazzo spendi miliardi per puttanate della bici e hai un quadro elettrico da annesso agricolo. ciao
Il problema è che il quadro è gia pieno
 

camero

Ebiker grandissimus
26 Febbraio 2017
1.190
465
83
47
Italia
Visita Sito
Bici
Giant Trance E+ SX 1 Pro
A me hanno consigliato di montare un nuovo magnetotermico bticino da affiancare all'attuale e collegarvi la piastra.
I siemens in cosa differiscono?
un magnetotermico scatta per corto circuito o assorbimento, a te scatta il generale differenziale per dispersione. se aggiungi uno o cento magnetotermici e il generale rimane quello non cambia niente.
devi separare i circuiti su più magnetotermici differenziali e mettere come generale uno solo magnetotermico o sezionatore.
un generale differenziale scatta anche per somma di dispersioni proprio perché controlla tutti i circuiti, proprio come succede a te.
i Siemens sono normali magnetotermici differenziali (anche in classe A) con il vantaggio che occupano 1 modulo (come un classico magnetotermico) anziché 2. te li ho indicati perché hai problemi di spazio.
..... segue fattura. :p
 

ebiker

Ebiker specialissimus
3 Ottobre 2019
1.612
279
83
Bergamo
Visita Sito
Bici
levo expert
un magnetotermico scatta per corto circuito o assorbimento, a te scatta il generale differenziale per dispersione. se aggiungi uno o cento magnetotermici e il generale rimane quello non cambia niente.
devi separare i circuiti su più magnetotermici differenziali e mettere come generale uno solo magnetotermico o sezionatore.
un generale differenziale scatta anche per somma di dispersioni proprio perché controlla tutti i circuiti, proprio come succede a te.
i Siemens sono normali magnetotermici differenziali (anche in classe A) con il vantaggio che occupano 1 modulo (come un classico magnetotermico) anziché 2. te li ho indicati perché hai problemi di spazio.
..... segue fattura. :p
Si ma io non ho nemmeno un modulo libero. Dovrei metterne due siemens e togliere il btcino attuale ? Non conviene cambiare quadro ?
 
Ultima modifica:

ebiker

Ebiker specialissimus
3 Ottobre 2019
1.612
279
83
Bergamo
Visita Sito
Bici
levo expert
Il mio elettricista dice:

"Gli interruttori della Siemens a 1 modulo, arrivano fino ad un massimo di 16A,

si potrebbe eliminare il differenziale 2 moduli che fa la cantina e garage

e mettere 1 da 10A per garage e cantina e 1 da 16A per induzione questo collegato a monte dell'interruttore generale, spesa prevista compresa la linea dedicata per induzione € 320,00 + iva"


Che faccio? Procedo ?
 

camero

Ebiker grandissimus
26 Febbraio 2017
1.190
465
83
47
Italia
Visita Sito
Bici
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Il mio elettricista dice:

"Gli interruttori della Siemens a 1 modulo, arrivano fino ad un massimo di 16A,

si potrebbe eliminare il differenziale 2 moduli che fa la cantina e garage

e mettere 1 da 10A per garage e cantina e 1 da 16A per induzione questo collegato a monte dell'interruttore generale, spesa prevista compresa la linea dedicata per induzione € 320,00 + iva"


Che faccio? Procedo ?
già meglio, non è il top ma per iniziare va bene. poi se scatta ancora ci si ripensa
 

The luka

Ebiker specialissimus
18 Gennaio 2020
1.894
724
113
Bergamo
Visita Sito
Bici
Giant trance e 2+
ps nn tutti lo sanno.... ogni tot (solitamente 1 volta al mese) va provato se il salvavita funziona tramite tasto test. Molti sottovalutano la cosa ma sarebbe buona cosa almeno 2 volte l anno provarlo... si sa mai..